高处作业吊篮电气安装调试与保养运输介绍。
1.吊篮的电气安装调试规程
(1)取出两组电控箱引出线,打开电机线盒,将其三根黑色动力线联接到电机的三相接线端上,将黄绿接地线联接到电机的接地端子上,再由此到提升机的接地螺钉作电气接地联接;再将两根白色电机制动引线联接于电机制蚴线圈的引出线上;最后取出行程开关,将其引出线在电机的接线盒内,分别对应上面的两组线的四根控制线,按颜色红色接行程开关之常闭点、蓝色接行程开关之常开点联接,并在接线安装点作机械联接。
(2)打开电控箱,检查箱内器件与电气联接是否完整,检查有无异物进入,检查所有固定螺钉是否松动,注意线间绝缘与压线螺钉是否压紧。检查无误后,送入五根电源输入线。
(3)将手握开关联接完后,确信热继电器处于复位状态,联接两组到电机的引出线,然后开始送电。
(4)相序调整确保吊篮运动无障碍,置于工作状态,按下上下按钮,观察吊篮是否上行,否则将急停开关、电源自动开关吗,脱离工作状态,在接触器KMI后将R1、R2、T2任调两相位置,使电机转向与设定方向相同。在断电后,查看刹车装置是否动作。
(5)将转换开关,拔至右侧,看右侧上升、下降是否正确,按住右侧限位开关,看是否能上行,再转换开关拔至左侧,重复以上程序。
(6)将转换开磁拔至中间位置,按上升按钮,平台至上极限位置,看是否能停车。
2.紧急时的安全措施
(1)工作时断电,首先关闭电源,防止来电发生意外。
(2)工作时断绳后的处理:首先,保持冷静而清醒的头脑,用安全锁锁住钢丝绳,将上面送下的工作钢丝绳穿入提升机内,在不开锁情况下向上升,看能否正常工作,当确定工作正常后,小心松开安全锁,再开车下降至地面,严格检查后,才允许重新使用。
3.整机保养与运输
(1)钢丝绳、电源线应盘好妥善保存,钢丝绳应做防水、防砂、防油污及杂物保管,并不许有弯曲。
(2)露天存放时应做好防雨、防潮措施,特别是提升机、安全锁和电控箱。
(3)安全锁的转动部位应经常加注少许润滑油(夹块不允许接触油),以保持转动灵活。
(4)整机搬运:提升机、安全锁、电控箱可整体装运,悬挂机构、平台可拆卸装运,将螺栓等附件装箱运输。
重庆斌盛脚手架租赁公司专业从事:大型工程吊篮批发、吊篮租赁、吊篮定制销售的公司